李士邦
您所在的位置: 首页 > 新闻中心 > 技术大讲堂

大面积建筑基础底板施工这几个问题一定要注意

来源:李士邦   日期:2019-7-5   浏览:3401次

1、两个施工队相邻跨基础底板钢筋:钢筋绑扎接头位置不符合规范要求,影响结构安全。

1.1、在施工前,认真做好技术准备,熟悉设计图纸,按设计后浇带划分施工区段,各施工队交界处均在某一跨后浇带(或变形缝)处。在各施工队投标时就将工作界面划分清楚,地下按此原则划分一次,地上按此原则划分一次,因为有些设计后浇带(或变形缝)地下和地上并不在同一跨内,若地下按此原则划分了工作界面,地上还是按照地下的工作界面不变,可能地上部分就要留置施工缝,给施工带来难度,特别是钢筋最容易出错。

1.2、选择便于施工且满足设计和施工规范要求的施工方案。合理部署施 工顺序,不论是从同一跨向两边施工,还是由两边向同一跨施工,必须可行且能落实下去。在各个施工队开始钢筋翻样前,进行详细的交底,详细到要是书面的,有文字说明,有详图说明,双方签字认可,钢筋翻样时必须按施工部署考虑好,扎实做好这一前期内业作。钢筋翻样完成后,重点审核两个施工队相邻跨,把好翻样关。

绑扎安装时严格按设计图纸和钢筋翻样料表摆放,避免出错。给出一种方法:绑扎搭接,接头错开50%。如图1、图2

 

1 底板钢筋下铁做法

 


2 底板钢筋上铁做法

2、集水坑钢筋下铁锚入底板长度不够此问题的出现主要是有两个方面导致,一是钢筋翻样时计算和理解的错误;二是集水坑开挖时开口过大,成型坡度不准确。只要在钢筋翻样时,注意集水坑斜面角度的计算方法;集水坑开挖时放线控制好,这个问题是容易解决好的。见图3。

 



3 集水坑下铁做法

3、基础底板板底不在同一标高:底板钢筋下铁锚固长度不够认真熟悉设计图纸,对图纸平面标注的标高看仔细,正确理解16G101--1图集,钢筋翻样时计算准确。见图4。

 



4 底板钢筋下铁不在同一标高做法

4、地梁下铁、上铁不在同一标高:地梁钢筋下铁、上铁锚固 长度不够,做法错误。

认真熟悉设计图纸,对图纸平面标注的标高看仔细,正确理解16G101--1图集,钢筋翻样时计算准确。见图5。

 



5 地梁下铁、上铁不在同一标高做法

5、柱插筋地梁(底板)内没箍筋:一般柱插筋的位置,都在纵横梁相交处,地梁内放置箍筋困难,不好操作,容易漏放。

在绑扎地梁时就要考虑柱插筋的箍筋怎么放,有空间的,一定要先将箍筋放 进去,不要待地梁绑完后,就没法放了。加强检查,及时发现问题,及时向操作工人提醒,不要漏放。加强对工人的质量意识教育,说明节点部位做法重要性的道理,使工人操作时,有点耐心,能自觉做好。对于的确没有操作空间的采用两个开口箍筋焊接为封闭箍筋的做法。见图6。

 



6 柱插筋地梁内箍筋做法

6、柱(墙)弯锚长度不够

6.1、对设计图纸没有完全理解;弯钩过长不好操作,怕麻烦,按经验做,自认为没问题,导致弯钩长度不够。

6.2、认真熟悉图纸,及时与设计沟通,正确理解设计意图,掌握正确做法,按图施工。

 



7 墙弯锚筋做法

7、两个施工队相邻跨楼板(梁)错台严重

两个施工队相邻跨,一个队伍先施工,一个队伍后施工。先施工的队伍要甩留钢筋,特别是大梁,钢筋多、粗、重,模板端头加固不好,混凝土浇筑完,端部下沉,出现偏差。

7.1、合理安排施工,两个队伍相邻跨,高低差不能相差超过二层。

7.2、先施工的队伍在绑扎顶板钢筋前,一定要搭设好甩留钢筋的支架。

7.3、模板端头加固一定要按方案要求做,控制好标高,加强支撑,保证不下沉。

7.4、对于这些特殊的部位,加强检查,落实到位。

大面积基础底板的施工,各种资源的需求量大,组织起来相对困难,必须有计划,提前考虑好;根据施工进度的需要,分期分批进场,保证资源的合理有效利用。提前做好技术准备工作,充分与设计沟通,正确理解设计意图和施工工艺;做好施工组织,技术交底,钢筋翻样等内业工作很重要。


 

 